引用引用樓主小地主22于2023-01-03 11:26發表的 3u數組下標如何間接指定 :比如說數組 手動按鈕[0] 用 D0= K0 手動按鈕[D0] 代替。5u中是可以這么做的 不知道為什么3u不行正確的方式是啥 求指教
引用引用第3樓小地主22于2023-01-03 16:39發表的 :同樣的寫法在5u上面是可以使用的,但是3u會報軟元件錯誤好像3u不支持數組元素的間接指定一樣
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號