第一次做一個倍福的項目,開始說只要寫PLC,客戶自己開發上位機,寫到后來客戶又要求加觸摸屏,于是就記錄下這次實踐的過程。。。
連接PLC與觸摸屏還算順利,按倍福的那個文檔設置基本就可以了,這里主要說一點,由于我是使用電腦WIN10運行的TwinCAT3,直接連接觸摸屏,
在添加觸摸屏Route時不要按文檔的復制,粘貼,而要設置好網絡后,使用Route Editer添加,能添加上基本就可以連接上;
下面來到觸摸屏開發配方地方,以前連接其它PLC都是使用【資料傳輸】元件觸發傳輸配方到PLC,但是由于PLC程序已經寫好,PLC內與配方關
聯的變量是結構體數組的形式,鏈接的又是標簽非物理地址(鏈接驅動:Beckhoff TwinCAT PLC - Free Tag Names),按以前的辦法只能傳輸首
變量,威綸通技術支持說是可以的,試了很久沒成功,遂放棄。后想到了用宏指令一個個賦值傳輸的不得已辦法;附上簡單的宏指令,只保留了
時間一項,其它類似:
macro_command main()
//獲取選擇的配方ID
short selID
GetData(selID, "Local HMI", RECIPE, "Recip1.Selection")
//名稱
char SRcpName[20]
int i
for i=0 to 19 step 1
SRcpName
=''
next i
StringGet(SRcpName[0], "Local HMI", RECIPE, "Recip1.RecipeName")
StringSet(SRcpName[0], "Beckhoff TwinCAT PLC - Free Tag Names", "PM1.I_arrStepValue_G[1].sRcpName", 20)
//*****************步序***********
//時間
short iTime
RecipeGetData(iTime, "Recip1.1Time", selID)
SetData(iTime, "Beckhoff TwinCAT PLC - Free Tag Names", "PM1.I_arrStepValue_G[1].iStepTime", 1)
RecipeGetData(iTime, "Recip1.2Time", selID)
SetData(iTime, "Beckhoff TwinCAT PLC - Free Tag Names", "PM1.I_arrStepValue_G[2].iStepTime", 1)
RecipeGetData(iTime, "Recip1.3Time", selID)
SetData(iTime, "Beckhoff TwinCAT PLC - Free Tag Names", "PM1.I_arrStepValue_G[3].iStepTime", 1)
RecipeGetData(iTime, "Recip1.4Time", selID)
SetData(iTime, "Beckhoff TwinCAT PLC - Free Tag Names", "PM1.I_arrStepValue_G[4].iStepTime", 1)
RecipeGetData(iTime, "Recip1.5Time", selID)
SetData(iTime, "Beckhoff TwinCAT PLC - Free Tag Names", "PM1.I_arrStepValue_G[5].iStepTime", 1)
RecipeGetData(iTime, "Recip1.6Time", selID)
SetData(iTime, "Beckhoff TwinCAT PLC - Free Tag Names", "PM1.I_arrStepValue_G[6].iStepTime", 1)
RecipeGetData(iTime, "Recip1.7Time", selID)
SetData(iTime, "Beckhoff TwinCAT PLC - Free Tag Names", "PM1.I_arrStepValue_G[7].iStepTime", 1)
end macro_command
HMI
Route
[ 此帖被283596603在2023-02-04 16:11重新編輯 ]