愿天天天藍
級別: 探索解密
|
比如一個機器,有一個檢測物料的感應器,如果一直有料的話就會 一直動作,直到按結束為止。 如果中途停料,他會固定的停在某個動作, 然后等料來了以后現繼續動作,直到結束。 請問這個物料檢測的應該怎么操作呢 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
你還有單獨的物料檢測傳感器就不錯啦~ 我之前做一個設備,都沒有獨立的檢測信號,依靠取料氣缸的終點磁開去判斷是否取到了料,換句話說就是每個動作流程取料都要先動作一下,然后用這個動作的結果去判斷是否有料,而且由于機械干涉,確認無料后還要退回到原位.因為料倉動作時間遠小于主工位的加工時間,甲方要求料倉的缺料不作為停機條件(即上一個產品處理完成前完全可以完成一次補料操作),也就是不能報警停機. 因為程序整體都是用狀態步+轉移條件寫的,所以這種情況下就對物料檢測單獨拉出來獨立寫一個簡單的狀態機: 有料->連續工作 無料->提示(蜂鳴器+燈)->復位料倉到初始化狀態 狀態轉換入口條件兩個,判斷條件只有一個: 任意時刻取料動作失敗,進入無料狀態,成功,進入連續工作狀態 觸摸屏上補料完成按鈕,重新執行一次取料動作 這里主要有一個坑是對無料狀態的退出,不能一個檢測有料無料的輸入信號常開點直接卡在流程里,很危險 |
---|---|
|