想要建立組態王軟件與S7-200Smart之間 Profinet無線以太網通信,需要采用西門子PLC無線通訊終端——DTD418M,作為實現無線通訊的硬件設備。用戶無需更改網絡參數和原有程序,也不必了解協議細節,通過DTD418M即可直接替換組態王與PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現PLC無線以太網通訊。
測試設備與參數:
西門子PLC型號:S7-200Smart × 2臺
上位機:組態王6.55 × 1臺
無線通訊終端:DTD418MB × 3塊
主從關系:1主2從
通訊接口:RJ45接口
供電:12-24VDC
通訊協議:Profinet協議
傳輸距離:100米,1KM
接線方式:
1. 上位機與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位機的RJ45接口。
2. PLC與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。
配置組態王TCP驅動文件:
1.打開相關文件夾
2.搜索kvS7200.ini文件,以記事本的方式打開
組態王配置:
1. 創建一個工程,輸入名稱,點擊“是”
2. 點擊設備選擇S7—200TCP驅動
3. 輸入邏輯名稱
4. 選擇任意串口或者默認
5. 設置200SMART PLC IP地址
6. 默認參數
設置組態王畫面:
1. 數據詞典—定義變量
2.畫面—創建一個新畫面
3.關聯變量
PLC程序的下載:
1. 編寫一個啟停程序
2. 下載程序到PLC
測試方法:
1、用組態王的M點按鈕控制PLC對應的Q點,同時在組態王上監測Q點輸出。。
2、給PLC的I點輸入信號,看組態王是否有監測到相應點的信號