客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 2279 點
下載積分: 6652 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-11-22
查看tangshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-17 16:24
小型機200smart和1200最多只有256個點,想省錢就200smart用兩個,走S7通信,1200的比200smart的要貴,分布式io也貴,1500的太貴
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 2279 點
下載積分: 6652 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-11-22
查看tangshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-20 07:55
考慮成本就2個200smart  s7-通信,不在乎價格,想怎么用就怎么用

主站蜘蛛池模板: 日本免费高清在线| 免费高清在线观看| 国产精品自拍一区| 欧美日韩高清观看一区二区| 2012手机在线中文字幕| 亚洲色图欧美偷拍| 日本肥熟| 成人在线一区二区| 91视频综合网| 乌克兰粉嫩摘花第一次| 加勒比伊人| 精品一区二区三区免费视频| 日本高清在线看| 欧美男男gaygaysxxx| porno18hd老师| 成年人视频在线免费观看| 日本中文字幕高清| 丝袜捆绑调教视频免费区| 91麻豆精品国产自产在线观看| 九九热在线观看视频| 美国艳星lisann成人作品| 亚洲AV无码专区国产精品麻豆 | 精新精新国产自在现| 国产精品成人麻豆专区| 男女肉粗暴进来下面好紧| 性插图动态图无遮挡| 91人成尤物在线| 交换朋友夫妇3中文字幕| 日本大片在线| 暖暖 免费 高清 日本 中文| 色综合久久夜色精品国产| ange venus与黑人| 久久视频这只精品99re6| 国产亚洲精品第一综合linode| 无码专区aaaaaa免费视频| 肉车各种play文r| 欧美一区二区三区免费不卡| ange venus与黑人| 国产99er66在线视频| 黑人chinese女人| 久久久伊人影院|