樓主  發表于: 2023-11-18 23:09
各位師傅好,西門子s7-200smart控制伺服速度是直接寫頻率值還是需要轉成周期,第一次接觸,請指教一下,謝謝師傅
緣天翔
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 76 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2023-02-01
最后登錄: 2024-07-30
查看緣天翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-21 09:11
1、你用的什么功能指令?在指令的幫助文檔里面有  解釋各個輸入和輸出的數據類型和單位,仔細看一下幫助文檔
2、舉例沒有減速機的情況:
       程序里面輸入頻率(脈沖數/每秒,這是PLC輸出的)  x   電子齒輪比                      =   實際的輸出頻率 ( 脈沖數/每秒,這是經過伺服驅動器處理之后的)    
       實際的輸出頻率(脈沖數/每秒)      ÷   電機每轉需要的脈沖數    =   電機實際的速度(轉/每秒)

如果需要的轉速是個整數,就要設置好  電子齒輪比,倒過來計算輸入的頻率,單位一定統一了。
參數設置都在伺服說明書里,要提高自己看懂文檔的能力。
[ 此帖被緣天翔在2023-11-21 09:18重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 欧美草逼网| 女bbbxxx毛片视频| www.色香蕉| 亚洲精品视频网| 超h 超重口 高h 污肉1v1| 91入口免费网站大全| 日本一区二区三区精品| 国产精品免费拍拍拍| 91精品国产综合久久香蕉| 三级无删减高清在线影院| 国产宅男| 99ri国产在线| 女人肮脏的交易中文字幕未删减版| 亚洲国产AV无码综合在线| 国产精品一级视频| 四虎麻豆国产精品| 天堂欧美| 欧美日韩国产在线人成| www.毛片网站| 国产综合图区| 欧美一级在线播放| 欧洲vodafonewi精品| 国产成人在线视频播放| 国产在线极品| tiny4k欧美极品在线| 亚洲成av人片在线观看天堂无码| 亚洲白拍| 国内久久久| 国产成人啪精品午夜在线观看| 精品一久久香蕉国产二月| 男生和女生搞逼逼| 亚洲va精品中文字幕| 亚洲AV精品一区二区三区不卡| free性丰满hd性欧美人体| 2020年新四虎免费| 精品网站一区二区三区网站 | 日本高清全集免费观看| 美女脱了内裤让男生尿囗 | 亚洲第一永久色| 亚洲另类中文字幕| 国产精品热久久毛片|