引用引用第1樓gxtmdb82164于2023-12-18 11:51發表的 :兩個絕對相反的邏輯,用同一個繼電器做輸出,一個接常閉,一個接常開不就完事了么。。。至于可靠性,永遠都是靠冗余實現的,你這里真要做到極端的可靠,應該是使用多刀繼電器剩余觸點做控制反饋,把觸點的執行狀態和輸入命令狀態做比較,不一致的情況下輸出相應的處理結果。這個能想明白的話,要接入多少層級的安全信號都沒問題,比如執行機構有啟動或者停止的反饋信號,往控制電路對應的回路里面一接(串或者并);又或者擔心一個繼電器的可靠性不夠(上強制導向繼電器)可以在信號回路上直接串接N個輸出繼電器,受同一信號控制,然后把所有的反饋信號都接入到控制電路上,任一環節出問題,都會進入安全狀態~.......