引用
引用第2樓gxtmdb82164于2023-12-20 11:24發表的 :
建議先學習提問的藝術,從標題到內容都沒提供啥有效信息
前面描述的是一個現象
最后的需求是解決方案
.......
感謝指正。
皮帶運行時,線掃相機及光源就上電,一個脈沖拍一幀,合成整張圖片后才開始檢測。
目前問題是:上位機處理圖片的時間不恒定導致的。后面優化了下,統一調整到110ms后,效果好了點。
優化方案:現在用編碼器脈沖做反饋,當前整張圖片的終值脈沖,反饋給PLC,plc再用接收到的反饋值和當前值做差值運算,再講430mm折算成脈沖值,減去差值,計算出停止位置。測試下來誤差基本在20-40mm。還是存在高速偏差大,低速偏差小的問題。
還有其他其他解決辦法嗎?