引用引用第1樓huch1111于2024-06-15 11:20發表的 :一般有頁 地址 說明 你這個 信息有限 H1000 運行頻率 H1001設定頻率 H1002 電流
引用引用第4樓huch1111于2024-06-15 11:58發表的 :
引用引用第7樓蘇州工人于2024-06-15 14:17發表的 :3樓說的對,01 03 10 00 00 03 01 0B這個就是讀取站號1的 1000,1001,1002,三個地址的數據,這串就是Modbus rtu通訊數據,你可以用串口調試工具直接測試這個串指令下面的反饋數據中就是三個數據的數值,是16進制的,1388轉換后就是5000,2位小數就是50hz