各位大神,我現在系統里面有兩個帶抱閘的15KW電機,變頻器控制電機,電機抱閘整流器單獨接了兩個380V的交流接觸器。一直用的挺好,就是昨天出現了詭異的事情,接觸器斷電后,抱閘要延時一段時間才關斷。一開始以為抱閘間隙沒有調好,就調整了抱閘間隙,也不行。后來還了新的整流器,也不行。就是接觸器斷電后,抱閘要過一段時間(大約2-3秒)才能關斷。后來實在沒有辦法,給整流器170V直流輸出和抱閘之間接了個接觸器,整流器得電接觸器吸合,整流器斷電接觸器斷開,這樣抱閘關斷的時候才沒有延時。 就是想請教各位,整流器380V輸入已經斷電了,可是抱閘還需要延時2-3秒以后才可以斷電。主要是我明白這個延時是怎么來的?有沒有辦法把這個延時的時間縮短,其實設備一直再用,就是昨天上午用著用著就不行了,好神奇。 這個和PLC控制或者變頻器控制沒關系,就是整流器380V輸入斷開了,抱閘不是立馬關斷,而是要等個2-3秒延時才關斷 ps:咨詢了賣抱閘的廠家,廠家說有快速型整流器,就是把整流器中的二極管換成了場效應管,這種快速整流器的關斷時間會比普通的整流器快多少 [ 此帖被huhu2021在2024-08-19 10:22重新編輯 ] |
---|---|
|