       求助各位大佬,最近遇到這種項目,供電規格是單相220V的,需要有2個水泵一直抽水,并且池子中的水需要2個加熱棒進行加熱。其中有個工藝需求是1個泵和2個加熱棒同時工作(泵進行灑水,加熱棒控制它保持恒溫)。那 我在設計供電主電路時,1、是只需要按照總額定電流進行選型嗎?還是需要大于額定電流的1.2倍左右呢? 如果乘以系數1.3的話,那就要選取100A的總漏保,感覺很夸張。
       我按自己的理解是只按照總額定電流,總額定電流為14640/220 = 66.5A,然后編排了一個初版的主電路,請大佬們幫忙過目一下這個布局,感謝
向往自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 167 點
下載積分: 31609 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2016-08-19
最后登錄: 2025-01-16
查看向往自由的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 63天前
電加熱還是配置漏電保護會安全些,總開關可以不用,分開關安裝漏保就好了。

主站蜘蛛池模板: 毛片区 | 处女私拍 | 男插女的下面免费视频夜色 | 免费观看视频高清在线 | 日本在线观看www | 国产精品酒店视频免费看 | 美女被躁爽死 | 三级伦理影院 | 风间由美一区二区av101 | 99精品久久精品一区二区小说 | 狠狠色伊人亚洲综合网站色 | 国产欧美一区二区三区久久 | 大胆人gogo888体艺术在线 | 99热r| 免费超级乱淫播放手机版 | 免费免费啪视频在线观播放 | 欧美一区二区不卡视频 | 91精品国产综合久久 | 国产专区视频在线观看 | 美女奶口隐私免费视频网站 | 欧美视频在线一区二区三区 | 欧美综合亚洲图片综合区 | 拿捏小说| 国产资源免费观看 | 2020最新韩国理论三级0k | 精品国产精品人妻久久无码五月天 | videojapan日本孕交孕 | α级毛片 | 湖南美女被黑人4p到惨叫 | 69短视频 | 久久偷拍国2017的 | 国产精品中文字幕 | 欧美日韩国产中文字幕 | 免费观看网站 | 四虎网址大全 | 女人pp被扒开流水了 | 久久伊人中文字幕有码 | 十八女下面流水不遮免费 | 91九色在线视频 | 色美| 99热6这里只有精品 99欧美精品 |