123zxc
級別: 探索解密
![]() |
觸摸屏上怎么隨意更改對應工位的輸出位?轉盤對應的工位硬件變動時可直接更改觸摸屏上的工位即可。 例如:3號工位對應m3(氣缸),4號工位對應m4(吸盤),5號工位對應m5(吹氣)。當3號工位氣缸(m3)和4號工位吸盤(m4)互換或者3號工位氣缸(m3)和5號工位吹氣(m5)互換亦或者3,4,5號工位全換成m3輸出。使用了位左移指令了。 怎樣編寫程序或者有什么特殊的指令能做到?只需要在觸摸屏上更改對應的工位就行。 謝謝!! |
---|---|
|
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
![]() |
三菱不怎么用,歐姆龍的可以變址搞定。 W100.00[D50],D50等于幾,實際尋址=-w100.00+D50的數字,例如D50=2,實際尋址地址=W100.02。 三菱,不是很老的,應該可以用數組來處理這個問題,不難。 ![]() |
---|---|
|
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
![]() |
我試了一下,FX3U,GXWORKS2, 全局一個16位的bit數組,作為移位變量(移位也可以自己寫) FB很簡單,自己看吧,我編譯沒有報錯,理論上是沒問題的,你也可以自己測試, ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|