S7-200支持多種通訊模式,如點點接口(PPI)、多點接口(MPI)、Rrofibus DP等。PPI等通訊協議主要用于西門子系列產品之間的通訊以及對PLC編程。在自由口模式下,可由用戶控制串行通訊接口,實現用戶自定義的通訊協議。用戶可以用梯形圖程序調用接收中斷、發送中斷、發送指令(XMT)、接受指令(RCV)來控制通信操作。在自由口模式下,通信協議完全由梯形圖程序控制。
S7-200CPU上的通信口是與RS-485兼容的9針D型連接器,PLC還提供了實現 RS-485與 PC機上RS-232C相連接的PC/PPI電纜,利用它可以方便地實現S7-200系列PLC與PC之間的硬件連接。
S7-200的編程軟件為STEP7-Micro/WIN32,該軟件有STL、FBD和Ladder三種編程模式,有SIMATIC指令和IEC131-3指令兩種指令。本文所給出的范例是使用SIMATIC指令的STL編程。
S7-200 PLC端的通訊程序實現
PLC程序分為主程序和中斷程序。主程序完成初始化通信口、開中斷、判斷、發送數據等功能,中斷程序完成接收和發送數據的功能。接收指令(RCV)啟動或終止接收信息功能,必須為接收操作指定開始和結束條件。發送指令(XMT)在自由口模式下依靠通訊口發送數據。
控制字的選取
反映CPU工作方式的模式開關當前位置的特殊存儲器位為SM0.7,它控制自由端口模式的進入。當SM0.7為0時,模式開關處于TREM位置;當SM0.7為1時模式開關處于RUN位置。而只有當模式開關位于RUN位置時,才允許進行自由口通訊。SMB30是自由口模式控制字節,用來設定校驗方式、通訊協議、波特率等通訊參數(其它控制字的設定參閱有關書籍)。
程序的一些簡單介紹
NETWORK1
LD SM0.1 // 第一次掃描
MOVB 16#09,SMB30
//自由口通訊模式:9600波特率,無奇偶校驗,8個數據位
MOVB 16#7C,SMB87 //接收信息狀態字節
MOVB 16#53,SMB88
//設置信息的開始字符“S”
MOVB 16#45,SMB89
//設置信息的結束字符“E”
MOVW +5,SMW90
//設定空閑行的時間間隔(ms)
MOVW +179,SMW92
//字符間/信息間定時器超時值(ms)
MOVB 60,SMB94 //接收字符的個數
NETWORK2
LD SM0.1 MOVB 16#53,VB2499
//設置接收和發送緩沖區的首地址
ATCH 發送完中斷,9
//把發送完成中斷和發送完成中斷子程序連接起來
ATCH 接收完中斷,23
//把接收完成中斷和接收完成中斷子程序連接起來
ENI //允許中斷