20 穿4 、6
25 只穿10
40 穿35
一二輪流數
3.說明:口訣指的是焊接鋼管(或稱厚鋼管),管壁厚2 毫米以上,可以埋于地下的。它不同于電線管( 或稱黑鐵燈管)。
焊接鋼管的規格以內徑表示,單位是毫米.為了運用口訣,應先了解焊接鋼管的規格排列:
15 20 25 32 40 50 70 80 毫米
①這里已經指明三種管徑分別可穿的導線截面。其中20毫米內徑的可穿4 及6 平方毫米兩種截面。另外兩種管徑只可穿一種截面,即25毫米內徑的只可穿10平方毫米一種截面,40 毫米內徑的只可穿35 平方毫米一種截面。
② “一二輪流數”是什么意思呢? 這句口訣是解決其它管徑的穿線關系而說的。從最小的管徑15 開始,順著次序,總是穿一種,二種截面,輪流出現。這就是“一二輪流數”。
但是,單獨這樣記憶,可能較困難,如果配合①來記,便會容易些。比如念到“20 穿4、6”后,便可聯想到: 20 的前面是15,而且只種穿一種截面,那便是緊挨著的2.5;而20 的后面是25,也只穿一種截面,應該是緊挨著的10。同樣,念到“25只穿10”以及“40 穿35”也都可以引起類似的聯想。這樣就更容易記住了。
實際使用時,往往是已知三條電力線的截面,而要求決定管子的規格。這便要把口訣的說法反過來使用。
【例1】 三條70 平方毫米的電力線,應配50 的焊接鋼管(由“40 穿35”聯想到后面的50 必可穿50,70 兩種截面) 。
【例2】 三條16 平方毫米的電力線,應配32 的焊接鋼管(由“25 只穿10”聯想到后面, 或由“40 穿35”聯想到前面,都可定出管徑為32 。)
導線穿管時,為了穿線的方便,要求有一定的管徑,但在上述的導線和所配的管徑下,當管線短或彎頭少時,便比管線長或彎頭多的要容易些。因此這時的管徑也可配小一些。作法是把導線截面視為小一級的,再來配管徑。如10 平方毫米導線本來配25毫米管徑的管子,由于管線短或彎頭少,現在先看成是6 平方毫米的導線,再來配管徑,便可改為20 毫米的了。
最后提一下:“穿管最大240”, 即三條電力線穿管最大只可能達到240 安(環境溫度25 度)。這時已用到150 平方毫米的導線和80 毫米的管徑,施工困難,再大就更難了。了解這個數量,可使我們判斷:當線路電流大于240安時,一條管線已不可能,必須用兩條或三條管線來滿足。這在低壓配電室的出線回路中, 常有這種現象。(來源:中國機械網)
第五章 三相鼠籠式異步電動機配控保護設備的口訣
1.用途 根據三相鼠籠式異步電動機的容量(千瓦),決定開關及熔斷器中熔體的電流( 安) 。
2.口訣 三相鼠籠式電動機所配開關,熔體(A)對電動機容量(千瓦)的倍數關系:
開關起動,千瓦乘6
熔體保護,千瓦乘4
3.說明 口訣所指的是三相380 伏鼠籠式電動機。
①小型鼠籠式電動機,當起動不頻繁時,可用鐵殼開關(或其它有保護罩的開關)直接起動。鐵殼開關的容量(安)應為電動機的“千瓦數的6 倍”左右才安全。這是因為起動電流很大的緣故。這種用開關直接起動的電動機容量,最大不應超過10千瓦,一般以4 . 5 千瓦以下為宜。
【例1】 1.7 千瓦電動機開關起動, 配15 安鐵殼開關。
【例2】 5.5 千瓦電動機開關起動,配30 安鐵殼開關(計算為33 安,應配60 安開關。但因超過30 安不多,從經濟而不影響安全的情況考慮, 可以選3 0 安的。)
【例3】 7 千瓦電動機開關起動,配60 安鐵殼開關。對于不是用來“直接起動”電動機的開關,容量不必按“6 倍”考慮,而是可以小些。
② 鼠籠式電動機通常采用熔斷器作為短路保護,但熔斷器中的熔體電流,又要考慮避開起動時的大電流。為此一般熔體電流可按電動機“千瓦數的4 倍”選擇。具體選用時,同鐵殼開關一樣,應按產品規格選用。這里不便多介紹。不過熔絲(軟鉛絲)的規格還不大統一,目前仍用號碼表示。
熔斷器可單獨裝在磁力起動器之前,也可與開關合成一套(如鐵殼開關內附有容斷器)。選用的熔體在使用中如出現:“在開動時熔斷”的現象,應檢查原因,若無短路現象,則可能還是還沒有避開起動電流。這時允許換大的一級熔體(必要時也可換大兩級),但不宜更大。(來源:中國機械網)
第六章自動開關脫扣器整定電流選擇的口訣
1.用途根據電動機容量(千瓦)或變壓器容量(千伏安)直接決定脫扣器額定電流的大小(安)
2.口訣:
電動機瞬動,千瓦20 倍
變壓器瞬動,千伏安3 倍
熱脫扣器,按額定值
3.說明:自動開關常用在對鼠籠式電動機供電的線路上,作不經常操作的開關。如果操作頻繁,可加串一個接觸器來操作。自動開關可利用其中的電磁脫扣器(瞬動)作短路保護,利用其中的熱脫扣器(或延時脫扣器)作過載保護。
① 這句口訣是指控制一臺鼠籠式電動機〈三相380 伏〉的自動開關,其電磁脫扣器瞬時動作整定電流可按”千瓦數的20 倍”選擇。例如:10 千瓦電動機,自動開關電磁脫扣器瞬時動作整定電流,為200 安(1O × 20)。
有些小容量的電動機起動電流較大, 有時按”千瓦2 0倍”選擇瞬時動作整定電流,仍不能避開起動電流的影響,這時允許再略取大些。但以不超過20% 為宜。
② 這句口訣指配電變壓器后的,作為總開關用的自動開關。其電磁脫扣器瞬時動作整定電流( 安) ,可按“千伏安數的 3 倍”選擇。例如:500 千伏安變壓器,作為總開關的自動開關電磁脫扣器瞬時動作整定電流為1500 安(500 × 3)。
③ 對于上述電動機或變壓器的過負荷保護,其熱脫扣器或延時過電流脫扣器的整定電流可按電動機或變壓器的額定電流選擇。如10 千瓦電動機,其整定電流為20 安;40 千瓦電動機,其整定電流為80 安。如500 千伏安變壓器,其整定電流為750 安。具體選擇時,也允許稍大些。但以不超過20%為宜。(來源:中國機械網)
第七章 車間負荷
1. 用途根據車間內用電設備容量的大小(千瓦),估算電流負荷的大小(安),作為選擇供電線路的依據。
冷床50 ,熱床75 。
電熱120,其余150。
臺數少時,兩臺倍數,
幾個車間,再0.3 處。
2.口訣按機械工廠車間內不同性質的工藝設備,每100 千瓦設備容量給出相應的估算電流。
3.說明口訣是對機械工廠不同加工車間配電的經驗數據。適用于三相380 伏。
車間負荷電流在生產過程中是不斷變化的。一般計算較復雜。但也只能得出一個近似的數據。因此, 利用口訣估算,同樣有一定的實用價值,而且比較簡單。
為了使方法簡單,口訣所指的設備容量(千瓦),只按工藝用電設備統計(統計時,不必分單相,三相,千瓦或千伏安等。可以統統看成千瓦而相加) 。對于一些輔助用電設備如衛生通風機、照明以及吊車等允許忽略,因為在估算的電流中已有適當余裕,可以包括這些設備的用電。有時,統計資料已包括了這些輔助設備。那也不必硬要扣除掉。因為它們參加與否, 影響不大。
口訣估出的電流,是三相或三相四線供電線路上的電流。下面對口訣進行說明:
①這口訣指出各種不同性質的生產車間每100 千瓦設備容量的估算電流( 安) 。
“冷床50”,指一般車床,刨床等冷加工的機床,每100 千瓦設備容量估算電流負荷約50 安。
“熱床7 5”指鍛、沖、壓等熱加工的機床, 每1 0 0 千瓦設備容量估算電流負荷約75 安。
“電熱1 2 0 ”(讀“電熱百二”) 指電阻爐等電熱設備,也可包括電鍍等整流設備,每100 千瓦設備容量,估算電流負荷約120 安。
“其余150”( 讀“其余百五”)指壓縮機,水泵等長期運轉的設備,每100 千瓦設備容量估算電流負荷約l50 安。
【例1】 機械加工車間機床容量等共240 千瓦,則估算電流負荷為(240 ÷ 100)× 50=120 安
【例2】 鍛壓車間空氣錘及壓力機等共180 千瓦,則估算電流負荷為(180 ÷ 100)× 75=135 安
【例3】 熱處理車間各種電阻爐共280 千瓦,則估算電流負荷為(280 ÷ 100)× 12O = 336 安
電阻爐中有一些是單相用電設備, 而且有的容量很大。一般應平衡分布于三相中,若做不到,也允許有些不平衡。如果很不平衡,(最大相比最小相大一倍以上)時,則應改變設備容量的統計方法,即取最大相的千瓦數乘3。以此數值作為車間的設備容量,再按口訣估算其電流。例如某熱處理車間三相電阻爐共120 千瓦(平均每相40 千瓦),另有一臺單相50 千瓦,無法平衡,使最大一相達50+40=90 千瓦。這比負荷小的那相大一倍以上。因此,車間的設備容量應改為90 × 3=270千瓦,再估算電流負荷為(270 ÷ 100)× 120=324 安。
【例4】 空壓站壓縮機容量共225 千瓦,則估算電流負荷為(225 ÷ 100)× 150 = 338 安。
對于空壓站,泵房等裝設的備用設備,一般不參加設備容量統計。某泵房有5 臺28 千瓦的水泵,其中一臺備用,則按4 × 28=112 千瓦計算電流負荷為168 安。
估出電流負荷后,可根據它選擇送電給這個車間的導線規格及截面。
這口訣對于其它工廠的車間也適用。其它生產性質的工廠大多是長期運轉設備, 一般可按“其余1 5 0 ”的情況計算。也有些負荷較低的長期運轉設備,如運輸機械(皮帶)等,則可按“電熱1 2 0 ”采用。
機械工廠中還有些電焊設備,對于附在其它車間的少數容量不大的設備,同樣可看作輔助設備而不參加統計。若是電焊車間或大電焊工段,則可按“熱床75”處理,不過也要注意單相設備引起的三相不平衡。這可同前面電阻爐一樣處理。
② 口訣也可估算一條干線的負荷電流。這就是仍按①中的規定計算。不過當干線上用電設備臺數很少時,有時按①中的方法算出的數值很小,有時甚至小到連滿足其中一臺設備的電流也不夠。這時,估算電流以滿足其中最大兩臺的電流為好。如機械加工車間中某個配電箱,供電給5 臺機床共30 千瓦,如圖4-1。按①估算電流負荷為(30 ÷ 100)× 50=15,這比圖中最大那臺10 千瓦的電流還小,因此,對于這種臺數較少的情況,可取其中最大兩臺容量的千瓦數加倍,作為估算的電流負荷。
支干線估算電流的例子
(額定容量,即設備容量34 千瓦;計算電流為34 安),這就是口訣中提出“臺數少時,兩臺倍數”的原因。本例可取(lO+7)× 2 = 34 安作為電流負荷。至于臺數少到什么情況才用這個方法,則應通過比較決定,即當臺數少時,用兩種算法比較,取其中較大的結果作為估算電流。(來源:中國機械網)
第八章 吊車及電焊機配線
1.用途 對吊車供電的支路導線及開關可以根據吊車的噸位的大小直接決定,免去一些中間的計算環節。
2.口訣
2 噸三十,5 噸六
15 一百, 75 二。
導線截面,按噸計。
橋式吊車,大一級。
3.說明口訣適用于工廠中一般使用的吊車,電壓380 伏三相。
① 這口訣表示:“按噸位決定供電開關的大小( 安)”,每節前面的阿拉伯字碼表示吊車的噸位,后面的漢字數字表示相應的開關大小( 安),但有的省略了一個位數, 如“5 噸六”, 是“5 噸六十”的省略:“7 5 二”,是“7 5 噸二百”的省略, 一般還是容易判斷的。根據口訣決定開關:
2 噸及以下 30 安
5 噸 60 安
15 噸 100 安
75 噸 200 安
上述噸位中間的吊車,如10 噸吊車,可按相近的大噸位的開關選擇,即選100 安。
② 這口訣表示按噸位決定供電導線(穿于管內)截面的大小。
“導線截面按噸位計”,是說可按吊車的噸位數選擇相近(或稍大)規格的導線。如3 噸吊車可選相近的4 平方毫米的導線。5 噸吊車可取6 平方毫米的。但“橋式吊車大一級”,即5 噸橋式吊車則不取6 平方毫米的,而宜取10 平方毫米的。
以上選擇的導線都比吊車電動機按“對電動機配線”的口訣應配的導線小些。如5 噸橋式吊車,電動機約23 千瓦,按口訣“6 后加六”,應配25 或16 平方毫米的導線,而這里只配10 平方毫米的。這是因為吊車通常使用的時間短,停車的時間較長,屬于反復短時工作制的緣故。類似的設備還有電焊機。用電時間更短的還有磁力探傷器等。對于這類設備的配線, 均可以取小些。
最后補充談一談關于電焊機支路的配電。電焊機通常分為電弧焊和電阻焊兩大類, 其中電阻焊( 對焊、點焊、縫焊等)接用的時間更短些。上面說過,對它們配線可以小一些,具體作法是:
先將容量改變( 降低), 可按“孤焊八折, 阻焊半”的口訣進行。即電弧焊機類將容量打八折,電阻焊機類打對折(乘0.5),然后再按這改變了的容量進行配電。
【例1】32 千伏安交流弧焊機,按“孤焊八折”,則32 × 0.8=25.6,即配電時容量可改為26千伏安。當接用380伏單相時,可按26 × 2.5=65 安配電。
【例2】50 千伏安點焊機,按“阻焊半”,則5O × 0.5 = 25,即可按25 千伏安配電。當為380 伏單相時,按25 × 2.5=62.5即63 安配電。(來源:中國機械網
0.65和0.8的系數來自實用電工速算口訣
已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流
口訣 a :
容量除以電壓值,其商乘六除以十。
說明:適用于任何電壓等級。
在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣:
容量系數相乘求。
已知變壓器容量,速算其一、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值。
口訣 b :
配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。
配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。
說明:
正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要。這是電工經常碰到和要解決的問題。
已知三相電動機容量,求其額定電流
口訣(c):容量除以千伏數,商乘系數點七六。
說明:
(1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得“商數”顯然不相同,不相同的商數去乘相同的系數0.76,所得的電流值也不相同。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導出計算220、380、660、3.6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣,用專用計算口訣計算某臺三相電動機額定電流時,容量千瓦與電流安培關系直接倍數化,省去了容量除以千伏數,商數再乘系數0.76。
三相二百二電機,千瓦三點五安培。
常用三百八電機,一個千瓦兩安培。
低壓六百六電機,千瓦一點二安培。
高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。
高壓六千伏電機,八個千瓦一安培。
(2)口訣c 使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A,此點一定要注意。
(3)口訣c 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0.85,效率不0.9,此兩個數值比較適用于幾十千瓦以上的電動機,對常用的10kW以下電動機則顯得大些。這就得使用口訣c計算出的電動機額定電流與電動機銘牌上標注的數值有誤差,此誤差對10kW以下電動機按額定電流先開關、接觸器、導線等影響很小。
(4)運用口訣計算技巧。用口訣計算常用380V電動機額定電流時,先用電動機配接電源電壓0.38kV數去除0.76、商數2去乘容量(kW)數。若遇容量較大的6kV電動機,容量kW數又恰是6kV數的倍數,則容量除以千伏數,商數乘以0.76系數。
(5)誤差。由口訣c 中系數0.76是取電動機功率因數為0.85、效率為0.9而算得,這樣計算不同功率因數、效率的電動機額定電流就存在誤差。由口訣c 推導出的5個專用口訣,容量(kW)與電流(A)的倍數,則是各電壓等級(kV)數除去0.76系數的商。專用口訣簡便易心算,但應注意其誤差會增大。一般千瓦數較大的,算得的電流比銘牌上的略大些;而千瓦數較小的,算得的電流則比銘牌上的略小些。對此,在計算電流時,當電流達十多安或幾十安時,則不必算到小數點以后。可以四舍而五不入,只取整數,這樣既簡單又不影響實用。對于較小的電流也只要算到一位小數即可。
*測知電流求容量
測知無銘牌電動機的空載電流,估算其額定容量
口訣: