如何正確安裝PLC模擬量模塊?
采用下列方法確保安裝正確、可靠:
• 確保 24 VDC 傳感器電源無噪聲、穩定。
• 傳感器線盡可能短。
• 傳感器線使用屏蔽的雙絞線。
• 僅在傳感器側端接屏蔽。
• 未用通道應短接。
• 避免將導線彎成銳角。
• 使用電纜槽進行敷線。
• 避免將信號線與高能量線平行布置。若兩條線必須重合,應以正確的角度相交。
• 通過把輸入信號隔離或選擇外部24 V 電源的公共端作為輸入信號參考點,從而確保輸入信號范圍在技術規范所規定的共模電壓之內。
注意:關于共模電壓
模擬量模塊的允許共模電壓小于12V,所以在使用2線制傳感器的時候一定注意,如下圖
如果將采集電流點選在M側,信號的電壓和供電的M采用共同的參考點,共模電壓為信號電壓,符合要求;而當采集點選在24V 側,共模電壓為24V,超出12V,模塊不能正常工作。


twbnh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 298 點
下載積分: 300 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2006-09-09
最后登錄: 2024-11-23
查看twbnh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-14 00:38
多謝高手了。

主站蜘蛛池模板: 青草视频免费观看| 日韩日日日| 韩国黄色网址| 天天亚洲综合| 2015小明台湾永久区域免费 | 双性肉文h| 小货SAO边洗澡边CAO你动漫| pppd在线播放| 日本xxxx19| 国产亚洲综合精品一区二区三区| 视频免费| 日韩大片免费看| 精品久久久麻豆国产精品| 白俄罗斯bbbsss| 欧美久久综合网| 奇米影视4444| 91麻豆国产福利在线观看| 亚洲爱v| 青青草原社区| 黄蓉h系列| 动漫美女被吸乳羞羞小说| 500av导航大全精品| 亚洲精品国产A久久久久久| 黑人巨大vs北条麻妃在线| 精品videoss另类日本| 久久亚洲精品中文字幕60分钟| 校园纯肉H教室第一次| 午夜免费啪视频观看视频| 国产图片综合区| 东北老妇露脸xxxxx| 无码国产成人777爽死| 精品一区二区三区视频| blackedvideos黑人| 日韩一级片免费观看| 欧美国产在线观看| 女人和拘做受全过程免费| 996热在线视频| 9420高清视频在线观看网百度| 国产成人精品s8sp视频| 欧美同志video 在线观看| 欧美国产在线观看|