有5臺空氣壓縮機,每臺單獨配置1臺干燥機,控制要求如下:
1)受時間控制:即周一至周五的自動運行時間是7:50~12:00,13:00~19:00,周六及周日不會自動運行,但可手動運行.
2)每次啟動每臺空壓機,則要先提前2分鐘啟動相應的干燥機,然而,當需要關閉空壓機時,則提前2分鐘關閉干燥機.
3)可自動穩定氣壓.即,當氣壓不足時,可遞加空壓機,當氣壓過高時,可遞減空壓機.
4)當每次需啟動空壓機時,應優先啟動運行累計時間最少那一臺,例如,有5臺空壓機,他們的運行累計時間是:1#=100H,2#=110H,3#=95H,4#=98H,5#=101H,那么當氣壓不足時,優先運行3#空壓機,運行3#后,氣壓依然不足,那么再優先運行4#,......,再5#,1#,2#,照此類推.
5)自動運行程序時,每臺空壓機的啟動或關閉的間隔時間是1分鐘.
6)不管手動或自動,每臺空壓機后3分鐘內不能停止,同樣,關閉的空壓機3分鐘內不能啟動.但按下急停開關例外.
7)自動控制程序中,可以將有故障的空壓機或干燥機自動脫離運行程序,例如,當4#空壓機有故障時,系統可將4#空壓機除外,(即:當系統運行了3#空壓機,然而氣仍然不足,那么系統不會運行4#空壓機,而直接運行5#空壓機.(有X輸入故障信號)
8)可選擇手/自動.但即是手動啟動時,依然在先運干燥機2分鐘,然后再運行空壓機,關閉與之相反.
9)當按下急停開關時,所有設備停止運行.
10)可直接設置目標壓力及高低壓報警壓力.
以上,硬件及I/O自定.該程序如何寫?幫忙!拜托!