最近我公司一臺設備在斷電在送電后PLC CPU就出錯,在線診斷是PLC參數丟失,把原來備份的參數寫入后就恢復正常,但是再斷電再送電參數又會對失,寫入?shù)步驟是:先將PLC CPU打STOP,然后PLC參數寫入,然后再把PLC復位(向右旋的),再打到RUN, CPU上的鑰匙從左往右有五個檔,分別是 RSET, LATCH CLEAR, STOP, RUN,REST。 是不是我鑰匙旋的方向錯了?但是好象最右邊那個RSET才是PLC復位的吧?使用CPU是:A2USH-S1cup,換了一個新的CPU 但是效果還是一樣的,公司有其他的設備是一模一樣的,斷電再送電參數不會丟失,究竟怎么做才能讓寫入的參數在斷電送電后不會丟失,是不是那個地方沒做對或者還要設置什么的,請懂的高手指點一下,謝謝!