xghtj
級別: *
|
1、把km1的控制回路放到最前面,m1-4放到km1觸電后面。 2、m1-4最好根據各自電機大小選擇相應的短路保護自動開關,或者幾個并用一個空開也好。 3、km1-4最好用220v,而且沒有保險。 4、你的圖紙沒有明細表。 5、已經有開關電源了,在加一路24v沒有必要,要不觸摸屏直接用plc的24v即可反正你的plc24v沒有用,注意最好加熔斷器。而且你的設備里面自動開關用的不少,有些不經常壞的地方換成熔斷器較好,成本也低。 6、線號607和240位置要保險好一點。另外注意plc輸出的com0-4端,如果負載較大,要分別加保險。還有,你把輸出電路給分割了,要象輸入右側那樣畫電路,注釋放到左邊。 7、程序好辦,先設計指示回路,把指示回路寫完再寫控制路,就像你設計繼電器電路一樣,把觸點換成杠杠就叫梯形圖。 總的來說很不錯。有空聯系:xghtj@163.com |
---|---|
|
aaaa0595
級別: 略有小成
|
把你寫的發給我 aaaa0595@163.com |
---|---|
|