各位大俠:
我今天在調試最后一臺空壓機的時候,出現了這樣一個問題,想請大家幫我看下你們有沒有遇到類似的問題過
空壓機星-三角起動后,250KW的電動機正常工作,TD200文本顯示器上面也顯示正常電流在180A左右,估計過了兩三分鐘后,其電流在文本顯示器上面突然變成了630A,而我們總的電源控制柜上面還是跟正常工作時的電流差不多,我想問下為什么會發生這種情況
我現在迷惑的是:如果說電流互感器和電流變送器壞了的話,TD200上面不應該一開始就顯示正確電流哦,程序是肯定沒問題,前面三臺空壓機程序用的是一個程序 我想知道為什么?請各位幫忙一下 謝謝了