請問楊工: 我采用RTU CRC模式讀頻率時候 讀出17H 70H ,這兩個字符串組合起來是6000。我目前采用的是當出來17H的時,我用SWAP進行上下位置交換成71H,同樣70H交換成07H,然后再采用HEX進行轉換。我感覺這樣很麻煩不知道有沒有其他的方法進行頻率轉換。謝謝! ****************************************************************************************************************************** 結果我弄出來了 這樣可以實現 ld m8000 mov h17 k2m9 mov h70 k2m1 mov k4m1 d1 這樣D1的數據就是H1770了 [ 此帖被grass7670在2008-10-09 10:09重新編輯 ] |
---|---|
|