引用引用第9樓boy于2008-10-12 19:54發表的 :你用的是不是直流的,請卻認一下。如是請換交流的試一下。
引用引用第11樓下大雨于2008-10-12 21:05發表的 : 感覺是樓主的控制部分電壓問題,這種環境下使用固態不經濟且容易壞,頻繁啟動還是接觸器加個半妙時間延時比較好。
引用引用第6樓陳清學于2008-10-12 19:41發表的 :我沒有試過但是我覺得是固態繼電器壞了,不如換一個試試。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號