請教下各位大俠:
    

關于斷路器容量的選擇,我個人認為是依靠負載的來進行選擇的,比如說:二次回路有一個PLC(大概50W??按0。25A算),一個24V的直流電源輸出是2.0A的電流(這里把電磁閥的電流都算進去了), 那樣的話我就用3A的斷路器就夠了嗎???
    

還有一個問題,假如我們買的設備標記是150VA,那是多少瓦呢?  是不是根據我們廠的功率因數來算,如果我們廠的功率因數是0.8,那此設備的功率是150*0.8=120W???       現在的設備怎么都標記VA,而不標記W了呢 ??我認為標出有功功率也不是不可以吧
  


菜鳥求教~~
對生命永遠熱情!!
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-15 08:13
150VA是他的額定容量的意思,那他的意思是在在負載純電阻的情況下,他可以用到150VA要是你的功率因數是0.8時, 那他就只能用到120VA.這樣你還不清楚的話, 再回貼吧

主站蜘蛛池模板: 皇上撞着太子妃的秘密小说| 日日草视频| 久久电影精品久久99久久| 关晓彤被调教出奶水的视频| 欧美色在线| x8x8在线观看| 乌克兰17一18处交| 啊好痛嗯轻一点免费| 日本高清色视频www| 操岳母逼小说| 欧美xxx000喷水| 扒开双腿羞辱调教play视频| 欧美怡红院视频一区二区三区| 精品亚洲综合久久中文字幕| 特黄特级高清免费视频毛片| 国产馆在线观看免费的| 四虎永久网址影院| 国产精品久久久久不卡绿巨人| 亚洲精品久久久久久婷婷| 黑人性xxxⅹxxbbbbb| 91精品国产91久久| 香蕉eeww99国产精选播放| 成人免费观看一区二区| 亚洲麻豆精品果冻传媒| www.一区二区三区.com| rylskyart系列视频| 亚洲精品久久久WWW游戏好玩| www.99精品视频在线播放| 奇米影视一区| 日韩精品一区二区三区中文在线| 久久精品一区二区免费看| 我不卡影院手机在线观看| h卡通第一页| 俄罗斯一级淫片| 脱女学小内内摸出水网站免费| 北海市副市长黄江老公| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 免费人成黄页在线观看69| 小辣椒精品福利视频导航| 91精品婷婷国产综合久久8| 亚洲免费在线观看视频|