或許先前的表達不能令您明白……
溫控表支持的最大段數為16段,也就是說,在16段中您可以任意組合~~~
但是實際的控制卻遠非那么簡單~~~當您設定為3段時,那么其內部的定時器必定要使用到3個(或者使用類似的功能),第一個定時器為您第一段設定的時間,第二個定時器是您第二段設定的時間+第一段時間……類似一個紅綠燈控制的時序控制這樣一個思路,也正是因為如此,因此才會有段數上的限制。
而這僅僅是時間上的限制,在控制上的限制是根據您設定的輸出,比如,100度時對應的是4000,那么120度對應6000,根據Case指令,根據您設定去對照以劃定輸出。
在實際中,以上僅僅完成了一個分段的輸出,對于控制來說,其還需要使用一些常用的控制方式去完成,比如上述僅僅是一個設定輸出,根據我以往的項目上的應用,一般我會將多段輸出作為后續的PID控制的設定,從而依靠后續PID達到穩定控制。
以上~~