呵呵,還是這個問題,RST C200
所以就報警,我一直也在納悶,為什么三菱PLC不支持復位加減計數器呢?
而編程軟件又支持RST C200,是設計漏洞還是有另外的意圖?
加減計數器我現在都很少用了,容易出錯,
占的程序步數也不少,現在,INC和DEC對元件D進行控制成為了加減計數器的替代品
而且不會存在不能復位的問題,
根據樓主的意圖,我把程序該為:
LDI X5
AND X4
INCP D200
LD X5
AND X6
DECP D200
LD X7
RST D200
END
用D200取代C200(不一定要用D200,任何一個D元件都行,用掉電保持的也可以保持)