設備實際硬件中有兩個特殊功能模塊。
可以看程序的以下兩段:
1.
2.
那么,必須在滿足D60=K3020切D62≠K3020時,才會有M24 ON和M27 OFF的結果,接下來才會有M49和M69都為ON的結果。
然后再看M5、M6、M7(運行時接通)和Y001(運行指示)這幾句程序就會發現,按下X002(啟動)按鈕后是M6不通導致不能運行,M6不通的原因是M69不通。只要在模擬中給D60賦值為K3020,則Y001就為ON了。
在實際設備上因為特殊模塊的存在,通過FROM語句獲得的D60內的數值就是K3020所以設備才能夠啟動,而模擬的時候D60內數值為0,導致條件不滿足。