jdq65981
級別: *
|
三菱PLC帶AD 轉換并在觸摸屏顯示實際的數值怎么做? 如測量溫度值,經過傳感器測量溫度,先將模擬量經過AD轉換后變成數字量保存在D里面,我搞不懂,怎樣把D里的數字量變成相映的溫度值顯示在觸摸屏上,要編寫什么程序??? |
---|---|
|
zhangshichao
級別: *
|
1、在GX developer中設置智能模塊的基本參數,AD模塊的參數,請參照手冊進行設定;比如第一通道采集溫度值存放于D0 2、設定好智能模塊AD的開關字,如果不用設定就表示采用默認設定:0-100度----------4-20mA-------0-4000,可以進行適當調整 3、在PLC程序中就可以在線監視和運算采集的溫度數據D0,如果D0=0,表示此時溫度為0;如果D0=4000,表示此時溫度為100度,總之是個線形關系,自己去換算一下就可以了 4、利用運算的結果可以顯示在人機界面中,或者存報表用 |
---|---|
|