引用第4樓yj168于2008-12-19 13:26發表的 :
需要用OPC通訊
真的很“強”哦~~~~
PLC與變頻器通訊使用OPC????
fx2n可以與G11通訊,至于使用的是Modbus還是富士固有的Loader協議取決于用戶所使用的G11的版本號……
一般這樣認為:早于2006年產的G11只支持富士固有的Loader協議,而晚于這個年限的變頻器可以通過參數U49來選擇使用富士的協議還是Modbus協議。
三菱的官方網站有Modbus的例子~~而如果用戶比較熟悉協議,可以使用RS指令與富士的Loader協議做通訊,Loader協議的通訊可以看G11的RS485通訊手冊。
而目前很多項目中,既有三菱的fx2n的PLC,也會有富士的變頻器,用戶會選擇購買富士的POD(人機界面),這樣的話,通過人機,PLC可以方便的去讀取變頻器的參數而無需去考慮通訊協議,另外,富士的人機可以對富士的變頻器的通訊做斷線檢測,當發生通訊中斷或者通訊質量下降時,可以通知PLC做相應處理。
以上