一、軟件使用類問題 5.其它 5.1為什么使用離線模擬功能時會出現“EasyWindow must running from EasyManager or EasyBuider”的提示? 如果將串口選為COM4以上(不包含COM4),就會出現該提示,但不會影響下載功能,用COM5-COM10都可以下載,建議下載時盡量選用COM0-COM4串口。 5.2 EB500軟件里面棒圖和趨勢圖元件支持浮點數嗎? 目前不支持,只能讀取十進制整數。 5.3 用PLC內部地址如何切換窗口? 用PLC控制元件的切換基本窗口元件即可。 5.4 MT506S的程序能否下載到510L當中? 由于軟件尺寸小于大屏尺寸,因此無法支持此類下載。小尺寸工程無法下載到大尺寸屏中。 5.5使用數據傳輸元件傳輸字地址的多個位時,為什么有些位不能傳輸? 這和EB500使用的位傳輸方法有關,對位進行傳輸時,傳輸的目標LB地址必須和PLC的位編址有對應關系。例如W10.0~10.F,其對應的LB必須為16的整數倍地址,也就是說,應該是LB96~111,或者0~15,16~32等等。當沒有按16位的倍數對齊時,余數就是不能傳的個數。例如:傳到200時,除16的余數是8,就有8個不能傳。 在使用時,最可靠的辦法就是,換算成連續地址,讓LB地址與其一致即可: W10.0的連續位地址為:10×16+0=160;不妨就傳到LB160,如果不方便,也可以傳動LB160±16x地址即可(其中的x為整數),只要確保余數相同即可。 5.6 為什么下載的時候電腦上不彈出下載的對話框? 這種情況往往是在客戶電腦系統重裝以后出現的,因為客戶再裝系統的時候沒有刪掉以前的EB500安裝文件夾,且裝完系統后從文件夾里打開文件是可以編輯的,其實這時候軟件已經是處于不正常狀態了,解決方法就是讓客戶把EB500重裝一次就好了。 |
---|---|
|