一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

王紹全
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王紹全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-22 18:57
PLC循環周期問題
網絡1
LD   I0.1
AN   M0.1
=M0.0
網絡2
LD  I0.1
=M0.1
小弟明白這是一個邊沿信號產生的程序,但是不明白M0.0為什么保持1個PLC循環周期,我可能不明白循環周期這個詞,執行完第一條命令后M0.0為1,執行第二條時就為0了,就這的時間差交一個循環周期嗎?麻煩好心人解釋一下,謝謝!


謝謝cvlsam大俠的回答,PLC程序執行順序為從上往下,自左往右的執行。

當按下I0.0時,在掃描周期1中,程序開始由上往下的執行:
網絡1
LD   I0.1   //因為按下,因此狀態為1
AN   M0.1 //M0.1的狀態也是為1,因為有AN的存在,因此是常閉------這里對嗎?我覺的M0.1應該是0吧,M0.0   才能為1呀?M0.1為1怎么通呀?小弟愚昧,請教!
=M0.0  //此時M0.0接通    M0.0的狀態為1
網絡2
LD  I0.1 //因為按下,因此狀態為1
=M0.1 //M0.1的值由于I0.1的值變為了M0.1=0,
那這里儲存的M0.0到底是1還是0?
此時掃描周期1結束
接下來就是掃描周期2的開始:
網絡1
LD   I0.1 //此時不管我們繼續按下還是放開,I0.1的值根據我們是否按下而決定
AN   M0.1 //M0.1的值在上一個掃描周期結束前已經是0了
=M0.0 //因此,由于條件不能滿足,M0.0變為了0

如果用戶此時重新按I0.0,那么又會重復上述兩個掃描周期的執行過程~~

以上,
[ 此帖被王紹全在2008-12-27 13:19重新編輯 ]
hzf647
敏研機電 http://www.minyantech.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 218 點
下載積分: 506 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2019-05-17
查看hzf647的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-24 23:03
1:PLC順序掃描輸入,放在內存,
2:再運行你的程序,輸出放在內存,
3:根據輸出內存對輸出進行刷新.
這為一個周期,西門子簡易編程手冊有,
http://www.minyantech.com
上海敏研機電科技有限公司 http://www.minyantech.com 專業的控制系統設計。

主站蜘蛛池模板: 欧美特黄视频在线观看 | 欧美在线一级视频 | 国产视频播放 | 嫩草视频在线观看视频播放 | 免费一级毛片在级播放 | 99久久99热久久精品免 | 亚洲精品国产成人99久久 | 北岛玲在线播放 | 欧美ay | 国产精品免费_区二区三区观看 | 午夜福利在线观看6080 | 亚洲经典 | 日韩视频一区 | 久青草国产在线观看视频 | 私人家庭影院5577 | 九九大香尹人视频免费 | 四虎库| 男人狂躁女人下面狂叫图片 | 亚洲精品一区二区三区在线播放 | 日韩制服丝袜在线观看 | 第一次处破女18分钟 | 毛片一区二区三区提莫影院 | 99re精品在线 | 忘忧草在线社区WWW日本直播 | 91香蕉官网| 69热视频| 婷婷在线综合 | 欧美日韩精品一区二区三区高清视频 | 色橹橹 | 国产精品一区牛牛影视 | 91香蕉视频在线播放 | 亚洲精品91香蕉综合区 | 98精品全国免费观看视频 | 亚洲 小说 欧美 激情 另类 | 97综合| 美女的让男人桶爽免费看 | 草草剧场| 亚洲www美色 | 免费永久视频 | 国产精品青青青高清在线密亚 | 男女羞羞的视频 |