在電氣控制中,接近開關NPN或PNP(6-30V,300mA,三線式)及霍爾傳感器能否直接驅動DC12V或DC24V小型繼電器(如HHP4等)
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-12 15:51
可以接,但如果是普通繼電器,不要忘了接吸收二極管,接法為反向并聯。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-05 14:15
引用
引用第17樓adidas于2009-02-05 09:01發表的  :
接普通繼電器的時候,二極管的規格如何選擇呢?

反向電壓大于負載5-10倍即可,一般IN4007,IN4001夠用了。
3樓  發表于: 2009-02-05 14:16
忘了說 順向電流要超過負載電流。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 黄网国产 | 亚洲午夜大片 | 成人福利免费在线观看 | 亚洲激情偷拍 | 亚洲青草视频 | 91麻豆国产精品91久久久 | 免费超级乱淫播放手机版 | 国产精品性视频免费播放 | 精品一区二区免费视频蜜桃网 | 欧美又大又粗又爽视频 | 亚洲欧美国产精品完整版 | 激情涩涩 | 国产精品亚洲片在线va | 国产亚洲欧美在线中文bt天堂网 | 91精品国产综合久久 | 色老板在线视频观看 | 国产精品反差婊在线观看 | 四虎影院新网址 | 久久影院中文字幕 | 成人青青草 | 午夜一区二区福利视频在线 | 午夜福到在线4国产 | 肉大捧一进一出视频免费播放 | 国产偷啪| 欧美乱理伦另类视频 | 国产在线乱子伦一区二区 | 日本又黄又裸一级大黄裸片 | 日产2021免费一二三四区 | 日本性漫画 | 高中生放荡日记高h娜娜 | 国产人va在线 | 亚洲欧美韩国日产综合在线 | 四虎精品成人免费观看 | 深夜在线看 | 成人欧美一区二区三区 | 成人免费毛片一区二区三区 | 久久国产精品人妻中文 | 天美传媒果冻传媒星空传媒 | 欧美性色欧美a在线播放 | 日韩精品欧美激情国产一区 | 精品精品国产自在现拍 |