引用引用第4樓lfpcxc于2009-02-01 23:08發表的 :實際上是,2870RPM-----約50個脈沖/秒,直接用計數器,1秒復1次位,復位的下降沿檢查計數器的個數,同時用比較指令比較大小,比如>20個脈沖或其它的數認為是正常的,還要加延時時間,比如連續3秒不正常即報警(電機啟動時不算)。