各位大俠,我是一個剛剛初出茅房的新手,在有個問題上總是鬧不明白。書上不是講在三菱plc中,COM點不是可以隨便接的嗎?除了晶體管輸出的COM點一定要接0V外。如果是匯點方式的話,COM點接0V,X點也是0V;COM點接24V,X點也接24V。如果是源型的話,COM點接0V,X點就接24V。我以前就是COM點接24V,X點接24V,可以使用。三菱的PLC說明書上也講什么無壓差的輸入方式。上次有個FX2N-32MR-001我用COM點0V,X點24V,在調試的時候X點就是無輸入指示,直到我又采用什么無壓差的輸入方式。可書上講的COM點可以0V,X點24V。我那樣用怎么就不行呢?以上所說都是使用外部電源供電。各位可以幫我解釋解釋嗎?O(∩_∩)O謝謝!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-03 12:49
5樓對的,

COM點--X輸入點--開關或傳感器,兩端加電源,所以只要形成回路就可以。
COM點接0V還是24V,取決于PLC輸入是漏型還是源型(NPN還是PNP),漏型0V,源型24V。
COM點接了0V,那麼開關或傳感器的另一端就接24V;反之同理。

對於輸出也是同樣的。

查一下相關資料就知道是漏型還是源型(NPN還是PNP)。
充耳不聞

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美精品天堂久久综合一区 | 热久久天天拍天天拍热久久2018 | 免费视频专区一国产盗摄 | 国产麻豆传媒在线观看 | 特级夫妻大片免费在线播放 | 国产巨大bbbb俄罗斯 | 亚洲黄色天堂 | 香蕉精品国产高清自在自线 | 动漫美女人物被黄漫小说 | 热99re久久精品精品免费 | 第一次破苞h | 性鸥美| 成人永久免费 | 女人全身裸露无遮挡免费观看 | 奶茶视频官网免费 | 国语视频高清在线观看 | 男同精品视频免费观看网站 | 草草剧场| 亚洲日本在线观看网址 | 成人影院在线观看视频 | 麻豆天美精东果冻传媒在线 | 香蕉在线播放 | 欧美xxoo黑人又粗暴 | 免费在线观看亚洲 | 黄色大片免费网站 | 亚洲国产综合久久精品 | 福利片成人午夜在线 | 亚洲视频国产精品 | www.色.con | 久久99re热在线观看视频 | 欧美国产日韩在线播放 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 精品久久免费观看 | 大片毛片女女女女女女女 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 猫扑俩性| 亚洲狠狠综合久久 | 日韩欧美中文在线 | 精品国产乱码久久久久久免费 | 精品日韩欧美一区二区三区在线播放 | 国产愉拍精品视频手机 |