兩天沒上論壇了,感謝這么多朋友回帖。
昨晚現場調試到凌晨12點多,終于調試完畢了。
今天又去現場教他們的操作人員使用設備,歷經波折終于完成了。
在此與大家分享一下。
PLC燒掉的原因可能有幾個。
1、線路復雜,而我通訊的時候沒有關掉PLC,而是設備運動時直接監控。
2、如12樓所說的,拔掉手提電腦的電源線。
3、11樓說得也是,我正是用USB轉RS232的接口。
3、PLC接地,(其實試過接地也照樣燒)。
4、我設計的電路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性連在一起。
最終迫于無奈我是這樣解決問題的。
每次需要修改程序的時候,把PLC從電控柜拆下來,把手提電腦的電源線拔了,改完程序后又安上去,謝天謝地,一直沒有發生故障,終于熬到調試完畢。
各位要拷設備程序的時候要小心了,倒霉時一不小心把PLC給燒掉了。