我遇到過一次調試Q系列PLC和QD75P以及J3A四個伺服,電腦通過USB轉串口接Q的232口,迷你USB接伺服放大器的USB口,一天晚上出現通訊不正常現象,后來換232線,再后來下班了,第二天一測試三條USB轉232的全部燒壞,換了個新的串口線上去,通訊正常,但是馬上又通訊不上了,最終測試Q的232口燒壞了,.................最后偶然的機會發現我們公司車間零線沒有和供電零線相接,而是接水管了,而我的設備也是接水管當作接地了,所以可能是零線電位高了串過伺服USB口進電腦-----電腦再介入USB轉換線,先燒USB轉換,燒壞后進PLC. 結果總結的經驗是:肯定是相應的電路串入別的干擾電路,燒壞,冒煙代表形成回路了.所以畫畫圖分析分析,平時通訊線怎會發熱?