  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
lfpcxc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 263 點
下載積分: 839 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-10-03
最后登錄: 2024-04-09
查看lfpcxc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-22 21:19
引用
引用第32樓佳史于2009-02-20 20:05發表的  :
    兩天沒上論壇了,感謝這么多朋友回帖。  
    昨晚現場調試到凌晨12點多,終于調試完畢了。
  今天又去現場教他們的操作人員使用設備,歷經波折終于完成了。
  在此與大家分享一下。
  PLC燒掉的原因可能有幾個。
.......

  “設計的電路需要,把Y的COM,和X的COM以及伺服的公共性連在一起”,這就是禍根,因為“Y的COM”應該是外部的電源,“X的COM”是PLC內部的電源,而“伺服的公共性”則是伺服內部的電源,三種不同的電源可能會出問題,現在的許多設備內部電源是開關電源,沒有通過變壓器隔離,用試電筆測量還會亮。

主站蜘蛛池模板: 91.久久| 九九99亚洲精品久久久久| 日韩欧美在线观看综合网另类| 成人影院在线观看| 欧美精品久久久久久久影视| 国语自产拍在线观看7m| 猛吸奶水的老汉| 欧美日韩国产最新一区二区| 激情综| 1769亚洲欧美资源站| 欧美三茎同入| 精品国产自在现线拍国语| 99久9在线视频| 小伙无套内射老女人| 午夜在线播放免费人成无| 国产精品亚欧美一区二区三区 | 情乱奶水欲| 18成人在线观看| 2019nv天堂| 欧美一级专区免费大片俄罗斯| 男人v天堂| 国产在线三级| 草草视频在线免费观看| chinese野外gay军人| 日本无遮挡亲吻膜下面免费| 日韩精品一区二区三区中文版| 99欧美精品| 精品久久国产| 国产精品视频久久久| 九九99热| 色人阁小说| 色屁屁www| 图片一区| 午夜神器18以下不能进免费| 91视频一区| h玉足嫩脚嗯啊白丝| 2021国产精品露脸在线| 久久亚洲精品AV成人无| 咪咪爱在线视频| 欧美一级视频在线高清观看| 欧美成黑人性猛交xxoo|