difeng
級別: *
|
如果在R端一直都是高電平1而沒發生向低電平跳變的情況下,給s端來一脈沖,定時器會開始工作嗎 ?假如工作定時到后它的Q端會被一直都是高電平的R端復位嗎 ? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
定時器不會工作。 一般情況下可以不用R端。只要S管腳的條件不滿足,計時器就會為0,條件重新滿足時重新計時。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
只要是R端為高電平那么定時器就不工作。 S端條件滿足也不行。 時序圖很明顯了。I0.6為一個脈沖信號,定時器也會計時完畢。直到I0.7信號將其復位。I0.6為一個脈沖信號少于6S時再來一個I0.6的脈沖信號則定時器重新開始計時。 無論何時I0.7有信號則定時器變為0。 簡單點就用S_ODT嘛。。。無需推敲。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
那就不要用T1、T2作為定時器的復位條件,而是用 T1 M20.0 ---------------| |--------------( P )------------>R 這樣R段就不會一直有信號保持了。 |
---|---|
|