leng
級別: *
|
電 力 負 荷 計 算 表 附表一 序號 用電設備名稱 數 量 設備功率(kW) 計算系數 計算負荷 備 注 合 計 其中 工作的 合 計 其中 工作的 Kx cosψ tgψ Pj Qj Sj (kW) (kVAr) (kVA) 1#變壓器 1 電梯 6 93 0.7 0.8 0.75 65.1 48.83 2 事故照明 54 0.8 0.8 0.75 43.2 32.40 3 人防照明及設備動力 36 0.8 0.8 0.75 28.8 21.60 4 地下室送風風機等 27 0.8 0.8 0.75 21.6 16.20 5 設備用房照明 10 0.8 0.8 0.75 8 6.00 6 配電間電力 25 0.8 0.8 0.75 20 15.00 7 屋頂節日燈照明 90 0.9 0.8 0.75 81 60.75 7 消防中心 12 1 0.8 0.75 12 9.00 8 生活水泵 67.5 0.8 0.8 0.75 54 40.50 9 c棟12~21層公寓電源 288 0.55 0.8 0.75 158.4 118.80 小 計 702.5 492.1 369.08 乘以同時系數 Ky=0.92 Kw=0.95 452.732 350.62 無功補償 -180.00 補償后 0.94 452.732 170.62 483.82 選用一臺SG10-630KVA 變壓器容量 630.00 變壓器,其效率為76.8% 變壓器損耗 5 24.19 10KV側 0.92 457.732 194.81 497.46 變壓器負荷率 0.768 |
---|---|
|