再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
只是虛電,電壓高,電流很小的,不太可能驅動電磁閥。 |
|
---|---|---|
|
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
|
電容與電阻串聯,應該是滅弧器吧,滅弧器可能對線圈起作用,但對觸點不起作用,我已經這樣接過了,沒有用,才考慮用電容與電阻并聯試試看,滅弧效果還可以,但不知道這樣的電路可靠不,有誰這樣接過?我實在不敢肯定能不能這樣接,實在不行,只能換不帶座的中間繼電器了,中間繼電器容量大,應該不會產生電弧了,可這樣的話,我這批帶座的繼電器就沒用武之地了,誰還能給我想想辦法? |
---|---|
|
hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
|
如果把電阻省掉,電容沒法放電,它兩端電壓有240V,電不死人也會麻人啊,對以后維修不好,減小C的電容值也不是很好,我拿兩個2J104串聯,按理說電容值減小了,但是這樣的話滅弧效果還沒拿兩個電容并聯效果好,還有什么辦法嗎? |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
交流電感性負載用阻容吸收回路,直流回路用續流二極管 |
|
---|---|---|
|
lw1796
級別: *
|
每個線圈兩端反向并聯續流二極管,觸點兩端并聯吸收電容(也可再串個電阻)---------這是防止觸點火花(形成干擾)的一般措施。 |
---|---|
|
huxupin
級別: 家園常客
|