在你上傳的RCVcomplete子程序中,我看到的只是個中斷10賦值,不存在嵌套問題.,看來是概念性錯誤。
在計算機程序中中斷是可以再被中斷的,優先級高的會中斷優先級低的。
而在PLC的中斷程序是不能被重復中斷的,當一個中斷程序執行時,優先級高的也不能中斷當前中斷程序,只是按照中斷優先級進入隊列等待, 也編不出一個中斷嵌套程序。
但
如果在中斷程序中使用
ENI
指令打開中斷,就有可能出現中斷程序被再中斷而造成嵌套,這類錯誤編譯時不會檢測出錯誤,下載時才會出錯。
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-04-04 08:51重新編輯 ]