學做工控人
級別: *
![]() |
我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動! 但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)! 急用懇請哥們指點一二! ![]() |
---|---|
|
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
![]() |
35mm絕對小了, 75KW用:多股銅心錢50MM,選用兩個95A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個65A的接觸器作Y形用! 45KW用:多股銅心錢35MM,選用兩個80A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個50A的接觸器作Y形用! |
---|---|
|
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
![]() |
交流接觸器選用300A的太大了 |
---|---|
|
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
![]() |
難道說,我公司里面有好幾臺空壓機都是75KW的電動機用線有問題???公司用的是臺灣產復盛空壓機,臺灣的配線應該很標準的! |
---|---|
|
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
![]() |
|
---|---|
|