一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 403 點
下載積分: 779 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2024-11-26
查看brokenhope的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-26 17:03
現在做一個恒壓控制,就是用壓力傳感器接收現場水壓,傳入FX4AD,再通過FX4DA控制變頻器。我用的壓力傳感器范圍是0-40bar的,FX4AD控制選4-20MA.現在遇到一個問題:就是通過這條指令FROM  KO  K5 D800 K1,把D800轉換成實際壓力值顯示在觸摸屏上,但我不知怎么轉換。還請各位不吝賜教!謝謝!

xionghx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 282 點
下載積分: 539 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2024-10-10
查看xionghx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 08:31
同意樓上的,把壓力轉換到相對的電流,然后用4-20MA電流去控制變頻器

主站蜘蛛池模板: 国产综合图区| 激情亚洲天堂| 日日操美女| 成人欧美一区二区三区白人| 亚洲第一色区| 女仆色网址| 成人免费播放| 探花 在线| 青春学堂在线观看| 1769在线观看| 视频在线网站| 欧亚尺码专线欧洲s码wmy| 国产成人盗拍精品免费视频| 91色视| 穆挂英风流艳史小说| 激情综合色啪啪小说| 国产视频在线一区| 色偷偷影院| 甜蜜惩罚小说| 激情视频在线播放| 99er在线观看| 513热点| 天天草视频| 亚洲视频精选| gogo人体模特啪啪季玥图片| www.羞羞答答| 久久受www免费人成_看片中文 | 色哟约| 免费欧美一级| 欧美综合国产精品日韩一| 大胆人gogo888体艺术在线| 国产伦精一区二区三区视频 | 精品视频中文字幕| 男人捅女人动漫| 亚洲欧美精品久久| 动漫美女隐私尿口图片| 久久久无码精品亚洲A片软件| 成年人在线播放视频| 日本护士厕所xxx| 强迫高h| 日韩福利网站|