樓主  發表于: 2009-04-05 15:27
我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了。現在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接啊?

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 972 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 69154 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-11-29
查看szz987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-03 12:39
按規程規定,自備發電機的零線是絕對不能和變壓器的零線接在一起的,我們使用的零線也就是變壓器的零線。

當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。

因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

采用雙投四極開關接線,分開供電。在控制上采用電器和機械連鎖。保證發電時,
四極開關必須是斷開的!!

主站蜘蛛池模板: 久草在线草a免费线看| 啊好大好爽| 免费在线观看网址大全| 亚洲 欧美 中文字幕 在线| 国产综合视频| 亚洲国产五月综合网| 韩国男女做性全过程视频| 91色+91sesex| 秘书小说| 黄色cc| 天堂va在线高清一区| 国内精品免费一区二区三区 | 亚洲欧美日韩中文字幕网址| 亚洲精品综合| 91精品国产美女福到在线不卡 | 天天做日日爱| 国产午夜亚洲精品理论片不卡 | a毛片久久免费观看| 欧美高清在线不卡免费观看| 精品国产国产综合精品| 四虎永久免费地址在线观看| 亚洲a视频在线观看| 国产99青草全福视在线| 欧洲肥女大肥臀| 午夜秀场在线观看| 成人榴莲视频| 俄罗斯男男激情1069gay| 美女毛片视频| 999国产精品亚洲77777| a天堂中文在线| 亚洲精品免费在线观看| 日本男男漫画| 午夜久久影院| 日韩综合第一页| 公交车强校花系列小说| 午夜精品免费| 双性双根| 欧美成人二区| 四缺一的小说| 免费看一级| 国产在线观看a|