我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了。現在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接啊?

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 597(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-26
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-06 07:35
發電機的零線和地線可分別和變壓器的零線與地線接在一起的。

主站蜘蛛池模板: ts视频在线观看| 欧美精品一区二区三区久久| 成人私人影院在线版| 阿v天堂2020| 日本一区二区三区久久精品| 久久电影院久久国产| 青青草国产青春综合久久| 狠狠草视频| 肉车各种play文r| 国产麻豆精品视频| 美女的让男人桶爽网站| 国产精品免费久久久久影院| 欧美xingai| 四虎免费影院4hu永久免费| 久久99r66热这里有精品| 日韩aⅴ在线观看| 好大~好爽~再进去一点| 特黄特黄一级片| 91久久综合九色综合欧美98 | 国产91免费| 星球大战成人h无删减版| chaopeng在线观看| 久久久久久久99精品免费观看| 男人天堂网址| freehd182d动漫| 国产精品久久久久a影院| 日本xx高清视频免费观看| 国产精品乱码高清在线观看| 喘息揉弄1v1h老师| 亚洲男人天堂| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 公妇仑乱在线观看| 日本漫画工囗全彩内番e绅| 免费特黄一级欧美大片| 草莓视频榴莲视频| 国产成人精品高清免费| 日本欧美一二三区色视频| 亚洲一区二区福利视频| 6080午夜| 免费波多野结衣庭教师| 深夜国产在线|