我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了,F在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接。

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-30 17:23
沒有問題?

主站蜘蛛池模板: 欧美va在线| ts人妖国产一区| 91探花在线观看| 果冻传媒新在线观看免费| 亚洲福利 影院| 婚前试爱免费看| 嫩草在线视频www免费观看| 久久国产精品免费网站| 91青青在线视频| 四虎最新免费观看网址| 2021日产国产麻豆| 午夜国产福利视频一区| 按摩椅play啊太快了h| 女人pp被扒开流水了| se综合| 天莱男模gary| 欧美在线观看视频一区| 国产成人小视频| 慢慢娇淫| 国产精品久久久久久久福利院| 四虎影视在线影院在线观看观看 | 美女被爆操| 好湿好紧太硬了我太爽了网站| 女暴露狂校园裸露小说| 法国老妇性xx在线播放| 香蕉精品国产高清自在自线| 99ri精品| 国内精品久久久久久久| asian4you裸模| 欧美精品亚洲精品日韩专区va | 久久免费看少妇高潮A片2012| 女张腿男人桶羞羞漫画| 二次元美女内裤凹陷太深| 大学生情侣在线| 熟睡中的麻麻大白屁股小说| 草久社区| 9l国产精品久久久久麻豆| 2020国语对白露脸| 午夜福利体验免费体验区| 啪啪大幂幂被c| 日本久久免费大片|