樓主  發表于: 2009-04-05 15:27
我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了。現在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接啊?

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
丶爭霸丨天下
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看丶爭霸丨天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-30 09:29
來學習的!

主站蜘蛛池模板: 亚洲免费在线观看| 免费观看www视频| 国产成人夜色91| 午夜国产小视频| 精品女同一区二区三区免费站| 欧美做受| 校花被老头夺去第一次动图| 韩国帅男同gay网站| 免费理伦片在线观看全网站| 男人j桶进女人p桶爽| 国产欧美国产精品第一区| 亚洲视频中文| 美女被的视频| 精品国产在天天线在线麻豆| 果冻传媒在线播放1| 热九九精品| 天堂在线中文无弹窗全文阅读| zoofilivideo杂交3d| 3d美女触手怪爆羞羞漫画| 亚洲第一人黄所| 果冻传媒在线完整免费观| 国产欧美日韩在线播放| 日本在线不卡免| 亚洲性视频在线观看| 国产精品午夜性视频网站| 国产青草亚洲香蕉精品久久| 2022最新a精品视频在线观看| 美女被的在线网站91| 日本高清免费不卡在线| 金莲一级淫片aaaaaa| 高h射尿| 精品无码久久久久久久动漫| 男女发生性关系视频| 色偷偷亚洲男人| 国产有码在线| 极品在线| 久久三级视频| 999国产| 大杳蕉在线影院在线播放| 女生被草| 亚洲精品午夜视频|