1:Step7 Micro/WIN V4.0安裝在什么環境下才能正常工作?

Step7 Micro/WIN V4.0的安裝、運行環境為:

Windows 2000 SP3以上
Windows XP Home
Windows XP Professional
西門子沒有在其他操作系統下測試,不保證能夠使用。

2:Step7 Micro/WIN V4.0和其他的版本兼容性如何?

Micro/WIN V4.0生成的項目文件,舊版本的Micro/WIN不能打開或上載。

3:siemens200 PLC硬件版本有什么區別?

二代S7-200(CPU22x)系列也分幾個主要的硬件版本。

6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。

22版與21版相比,硬件、軟件都有改進。22版向下兼容21版的功能。

22版與21的主要區別是:

21版CPU的自由口通訊速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率 ,22版不再有智能模塊位置的限制

4:plc的電源改如何連接?

在給CPU進行供電接線時,一定要特別小心分清是哪一種供電方式,如果把220VAC接到24VDC供電的CPU上,或者不小心接到24VDC傳感器輸出電源上,都會造成CPU的損壞。

5:200PLC的處理器是多少位的?

S7-200 CPU的中央處理芯片數據長度為32位。從CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的數據長度也可以看出。

6:如何進行S7-200的電源需求與計算?

S7-200 CPU模塊提供5VDC和24VDC電源:

當有擴展模塊時CPU通過I/O總線為其提供5V電源,所有擴展模塊的5V電源消耗之和不能超過該CPU提供的電源額定。若不夠用不能外接5V電源。
每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC。如果電源要求超出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊。
所謂電源計算,就是用CPU所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量。

注意:

EM277模塊本身不需要24VDC電源,這個電源是專供通訊端口用的。24VDC電源需求取決于通訊端口上的負載大小。
CPU上的通訊口,可以連接PC/PPI電纜和TD 200并為它們供電,此電源消耗已經不必再納入計算。
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-11-22
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-07 19:56
我的東西又轉載出來了

主站蜘蛛池模板: 娇喘嗯嗯 轻点啊视频福利| 国产好痛疼轻点好爽的视频| 色综合图片| 韩国免费视频| 日韩欧美在线视频一区二区| 俄罗斯精品bbw| china外卖员gay国产xnxx| 嫩草精品| 青青青国产视频| 超爽人人做人人爽| 被黑人日| 四虎国产精品免费入口| 国产在线精品99一卡2卡| 国产精品久久久久影院色老大| 亚洲欧美日韩中文高清一| 国产麻豆精品原创| 韩国帅男同gay网站| 2020中文字幕| 色cccwww在线播放| 暖暖免费观看高清在线| chinesegay黑袜玩奴| 国产免费看片| 国产成人亚洲影视在线| 美女流白浆| 四虎在线播放| 人与动videos| chinese老头和老太交hd| 成人快手破解版| 精品一区二区三区高清免费观看 | 国产激情视频| 俄罗斯三级完整版在线观看| 四虎黄色影视| 五月最新商场女厕所高跟嘘嘘| 男人插女人软件| 91香蕉在线| 成人精品第一区二区三区| 成人影院vs一区二区| 国产草| 1024毛片| 亚洲一区二区精品推荐| 美女的隐私无遮挡撒尿|