一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

morningsnow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2024-11-24
查看morningsnow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-12 10:00
我們一臺設備上使用的三菱A系列PLC:A2SCPU在運行過程中報警停車,
RUN:指示燈閃爍,ERRO:指示燈常亮
D9008:代碼為46:手冊代碼解釋為FROM/TO指令訪問的不是功能組件

有時關電復位一下就好了,有時關電要許久才能夠復位
PLC上只有一塊A1S62DA的數字模擬變換模塊

現在出現這種故障的頻率越來越高了,嚴重影響了正常生產
該設備使用已久了啊,應該不存在程序上的錯誤,是什么問題啊?

請知道的大俠告知一下,
等待中
謝謝!
morningsnow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2024-11-24
查看morningsnow的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 11:28
謝謝樓上論壇斑竹回復

A1S62DA上就接了CH1兩根線到變頻器調速
模塊上的RUN指示燈正常亮
若要進一步檢查該模塊,怎么檢查啊?
morningsnow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2024-11-24
查看morningsnow的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-12 15:53
謝謝樓上的回復
我把模塊在停電的時多拔拆幾次再通電試過,故障燈ERROR仍然亮,RUN指示燈仍然閃爍
試過幾次

我們剛好有一塊A1S62DA備件,我不知道怎么設置?
只需將模塊上三個開關撥到跟現在使用的模塊上的位置一樣即可嗎?

有知道的嗎?
morningsnow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2024-11-24
查看morningsnow的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-13 08:27
首先謝謝樓上斑竹再次熱心回復!

昨天下午近5點時,狀況再次出現,關電復位都不行了,實在沒法,停產了啊
把我避急了,我不管那么多了,搞壞就搞壞吧,把開關撥到正使用模塊上的位置
換上去了不報警了,使用到現在還沒有出現類似問題

A1S62DA上不是要設定補償值或增益值之類的嗎?
我沒有設置只是按照現有開關的位置撥的開關,沒有設置其它的什么參數,這該不會給輸出造成影響吧

主站蜘蛛池模板: 午夜亚洲福利| 色吊丝每日永久访问网站| 69av美女| 欧美日韩看看2015永久免费| 国产高清经典露脸3p| 国产美女极品免费视频| 午夜精品久久久久久久99| 国产欧美日韩综合| 国产一二在线观看视频网站| 欧美久久综合网| 国产午夜久久精品| 精品视频日本| 80s在线| 欧美另类z0zxi| 日韩欧美一级大片| 国产欧美日韩图片一区二区| 荡女人人爱| 午夜十八岁禁| 日本xxx片免费高清在线| 成人免费视频大全| 国产久热精品| 变态 调教 视频 国产九色| 欧美3p大片在线观看完整版| 欧美日本一本线在线观看| 成人免费公开视频| 久久综合久综合久久鬼色| 男人的天堂va| 学校女性奴sm训练调教| 奇米影视久久| 草莓在线| 国产精品一级香蕉一区| 高h校花| 韩国一大片a毛片女同| 我强进了老师身体在线观看| 欧美草逼网| 热热影院| 小小水蜜桃3视频在线观看| 黄瓜视频黄版| sese在线观看| 91动漫在线观看| 99久久免费国产特黄|