碳管爐的變壓器為什么有這么大的空載電流? 我們公司的一臺碳管爐現在無法啟動,它的電路原理圖如下。 變壓器是兩相380V的,次級電壓正常時是11-12V,電流為4000A。現在把連接碳管和變壓器的銅排都拆了,但是電壓調到250V時,空載電流有150A,并且接觸器會發出很響的震動聲,隨著我加大電壓,震動聲也更加劇,整個柜子都在震動了,我就沒再往上調了,怎么會這么大呢?變壓器沒有發現燒壞的痕跡和異味。當把變壓器的初級斷開的情況下,用燈泡作假負載,就不會有震動聲了,當然電流也很小。 請朋友們幫幫我,這是什么原因啊?手動可以調節燈泡的亮度,說明可控硅電路沒有問題啊? |
---|---|
|