現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 19:10
我 覺得6樓的朋友可行,不妨試試,先驅動M,再由M的狀態決定Y的狀態

主站蜘蛛池模板: 黑人巨摘花第一次出血| 国产三级精品久久三级国专区| 亚洲欧美日韩国产精品一区| 国产亚洲精品激情一区二区三区| 毛片在线看网站| 99精品网| 天美影视文化传媒mv免费| 男人操女人动图| 成人午夜在线视频| 图片专区小说专区卡通动漫| 动漫美女被羞羞产奶| 国产亚洲精aa在线观看不卡| 学校女性奴sm训练调教| 99久久免费国内精品| yellow字幕网在线zmzz91| 亚洲sss视频| 国产高清视频| 国产成人刺激视频在线观看| 小货SAO边洗澡边CAO你动漫| 四虎影视入口| 7777色鬼xxxx欧美色夫| 精品一区heyzo在线播放| 日韩精品一二三区| 欧美va在线| chinesemature精品| 国产亚洲精品自在线亚洲情侣 | 日本精a在线观看| 4hc44四虎www在线影院男同| 九九热在线观看视频| 猛操美女| 污到湿的爽文免费阅读| h肉动漫在线视频无修无遮挡| 好深快点再快点好爽视频| 性欧美黑人巨大喷潮xxoo| 青青操在线播放| 精品视频一区二区三区免费 | 天堂网www在线中文天堂| 日韩欧美一区二区三区中文精品| 成功精品影院| 久久久久久久电影| 亚洲男男video|