各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-01-08
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:00
每次斷電之后  都會一下原點
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-01-08
查看jackal的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-31 19:17
意外斷電 難道不要回原點了嗎?       回一下原點  不就OK 了  

主站蜘蛛池模板: 日韩一级欧美一级一级国产 | 久久黄色小视频 | 欧美性xxxxx 欧美性bbbbbxxxxxddd | 亚洲精品国产在线网站 | haodiaose在线精品免费视频 | 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉 | 国产成人精品免费大全 | 欧美日韩视频在线第一区二区三区 | 美女叽叽| 亚洲天堂网在线观看视频 | 大色综合| 公园吃女人奶野战视频 | 99热这里只有精品国产免费 | 国产日韩欧美色视频色在线观看 | 日本中文字幕不卡在线一区二区 | 亚洲国产欧美日韩在线一区 | 色狠狠狠狠狠香蕉 | 9191视频 | 亚洲一区二区三区不卡在线播放 | 嗯好爽视频 | 久久久黄色片 | 日本免费三区 | 亚洲天堂三区 | 国产一级特黄aa大片免费 | 娇妻终于接受了3p的调教 | 女同69式互添在线观看免费 | 免费网址在线观看入口推荐 | 日韩大片在线 | 办公室出轨秘书高h | 华人亚洲欧美精品国产 | 香蕉成人999视频 | japan孕妇孕交freehd | 99国产精品免费视频 | 青青艹视频在线 | 国产福利在线观看91精品 | 国产一卡2卡3卡4卡公司科普 | 百合漫画咱啪全彩抚慰 | 天堂资源在线www中文 | 猫咪av| 国产精品综合在线 | 日韩一区国产二区欧美三 |